请问TimerA的TA0可以产生PWM吗?

我用TA01就能产生PWM,一样的程序,就是修改一下TACCLx,引脚初始化一下,结果TA00就不能产生PWM,
很好奇怎么回事呀?

回帖(3)

刘晓红

2019-4-9 09:31:22
肯定不能, 因为定时器产生pwm波的是CCR1或者CCR2和CCR0比较。  430就是这样设计的,不要纠结为什么
举报

解丽娟

2019-4-9 09:46:23
你要是不想用比较器的话,可以用IO口打PWM波……
举报

赵伟

2019-4-9 09:52:52
TACCR0在非连续模式时是作为TA定时器计数TAR的上限来用的,而PWM,中间除了上限,还需要一个翻转电平位置,所以一个寄存器无法同时满足2个功能的,
你如果硬件电路限制原因必须使用该脚作为PWM输出,你可以让CCR1或CCR2辅助啊,开他们的中断,但是别让他们输出,然后让他去把TACCR0的输出BIT给改了