485通信
`使用max487芯片组建485多节点通讯,已打板测试,能正常收发,但是串扰特别严重,会一直收到大堆的0x00/0xFF,手摸触点都会导致485误读信号。怀疑AB上下拉和匹配电阻都有不合理的地方。
我的组网结构:
一共有40个节点,所以选择了max487,但是第一次弄485通讯没有经验,相当于我的每一个节点都有AB上下拉,都有120Ω的并联电阻,感觉不是很合理,小弟不才,请各位高手大哥指点二三
`
回帖
(5)
老吴
2019-1-14 04:08:26
最佳答案
每个节点都有120欧姆?这肯定是不合规范的,信号幅度大幅度减弱,干扰问题,你这好像没隔离电源,抗干扰肯定弱,然后R10,R14什么鬼,完全没必要,你需要的是TVS保护
每个节点都有120欧姆?这肯定是不合规范的,信号幅度大幅度减弱,干扰问题,你这好像没隔离电源,抗干扰肯定弱,然后R10,R14什么鬼,完全没必要,你需要的是TVS保护
举报
阿信509
2019-1-14 14:47:14
120电阻是不是在终端两头才设置呀?不应该每个节点都有吧
120电阻是不是在终端两头才设置呀?不应该每个节点都有吧
举报
浪拓电子防雷
2019-1-14 16:31:59
通常情况下,也就是RS485总线电缆的开始和末端都并接终端电阻,一般用120Ω就可以了。
通常情况下,也就是RS485总线电缆的开始和末端都并接终端电阻,一般用120Ω就可以了。
举报
zgm19900522
2019-1-15 17:12:53
120欧只用在主板端和节点40这两个地方加就行了,R10,R14太大,空载时AB上压差才7MV
120欧只用在主板端和节点40这两个地方加就行了,R10,R14太大,空载时AB上压差才7MV
举报
陈振华
2019-1-17 11:30:02
120欧架设在TX与RX之间
120欧架设在TX与RX之间
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
max485
RS485
MAX487
RS-485
485通信
RS
485
通信采用
MAX487
能带128个
MAX485
吗?
2023-09-27
630
关于
max487
芯片使用的问题,,求助
2016-05-03
15153
单片机与
max487
的通信程序怎么写
2013-06-19
5971
关于RS
485
协议 求教
2013-03-30
2404
关于
485
通讯
转UART
通讯
2022-04-11
3391
请问有
485
与75176
通讯
电路
图吗?
2019-10-22
2442
请问用STM32做
485
通讯
,
MAX485
芯片选用哪个型号的好一些
2018-11-16
11673
有没有关于atmega1280单片机的仿真实例,特别是串口
通讯
。
2015-05-13
3621
485
多机通信中,从机偶尔会掉线
2014-10-09
7821
485
通讯
的问题
2014-12-27
3313
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分