TI论坛
直播中

张易

7年用户 159经验值
私信 关注
[问答]

请问28335和外部采样配合数据是如何送入的

       您好,我想请问一下,我在28335和外部采样芯片ADS8568配合的时候碰到了一点小疑惑,想请教一下,我将AD8568的输出DB接在了dsp的GPIO64-79引脚上。当AD采样转换完了之后,数据是如何送入DSP28335的呀,是直接就送入DSP了吗?那为什么在AD采样完了之后,GPCDAT寄存器的值没有变化呀,不是应该通过GPIO送入DSP时,GPXDAT的值会发生变化吗?还是需要采用ADS8568和28335进行通讯,通讯之后才将AD输出的值送入DSP呢?难道通过GPIO送入DSP时,GPXDAT的值不会改变吗?本人DSP新手,望大家多多指教,不要删帖哈。。

回帖(2)

胡红枚

2018-12-17 14:55:42
你好 MCU外扩AD一般是设计在xintf接口上  这样可以保证较快的翻转速度
如果AD采样率小于1M 可以考虑设计到GPIO上 
你需要判断转换完成后  去读数据总线 也就是GPIO
举报

张易

2018-12-17 15:07:32
引用: oiewjrj 发表于 2018-12-17 18:19
你好 MCU外扩AD一般是设计在xintf接口上  这样可以保证较快的翻转速度
如果AD采样率小于1M 可以考虑设计到GPIO上 
你需要判断转换完成后  去读数据总线 也就是GPIO

   您好,请问我是判断采样完成之后读GPIO是读GPXDAT里面的值吗?
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分