【每天看电路第61期】三相电路

`活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。

活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。

活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【今日电路】
1.png
如上图所示,一个连成三角形的负载,其各项阻抗Z=(16+j24)Ω,接在线电压为380V的对称三相电源上。
1.假设负载中一相短路(比如S2断开),求相电流以及线电流。
2.假设一条端线断开(比如S1打开),求相电流以及线电流。

欢迎大家加入电子发烧友电路设计群,我们鼓励大家踊跃提出电路方面的问题,大家一同探讨。无论你是学生还是工程师,不论你是毕业设计上的问题还是项目工程上的难点,都欢迎您在群内分享。我们的目标是每个人的问题都能得到讨论并解决,实现中国电子工程师共享互助的愿景。电子发烧友电路设计讨论群号:580070978。群内会不定期发放福利哦~
` rsz_2.png

回帖(7)

江左盟

2018-12-7 16:59:37
先算正常工作时候的线电流和相电流
举报

江左盟

2018-12-7 17:04:01
然后S2断开的时候IAB和IBC仍和正常工作时候的相电流一样,ICA相电流为0. IA和IC的线电流和与正常的相电流一样,IB的线电流为正常工作的的线电流。

S1断开的时候IAB和ICA为正常工作相电流的一半,IBC仍为正常相电流。
举报

王敏

2018-12-7 17:08:52
楼上好像忘说S1断开的线电流了IA=0 IB=IC=正常线电流x1.732/2
举报

张勇

2018-12-7 18:31:41
这个还真不知道,学习了
举报

神奈江川

2018-12-7 18:54:52
这个三相电路是Y型--△型联接方式
举报

王栋春

2018-12-7 22:07:22
当S2断开后 形成AC两相无负载情况,则IAC线电流为零,而其它未变;
当S1断开后形成缺相故障,IA=0 IB=IC=正常线电流x1.732/2
举报

王友让

2018-12-7 22:58:29
本帖最后由 805570 于 2018-12-8 14:02 编辑

假设负载中一相短路(比如S2断开),求相电流以及线电流。
这个问题不严谨,如一相短路(比如S2断开)就不是一回事。还有三相三角形连接电路中只有线电流,没有相电流。断开一相线电流降低原来值的三分之一。
举报

更多回帖