ADI 技术
直播中

张杰

7年用户 255经验值
私信 关注
[问答]

ADE7880能进行SPI通信,当我给A相100V有效值的时候为什么读取寄存器为0

是寄存器的配置问题?

回帖(3)

张虎豹

2018-10-30 09:47:25
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报

张博

2018-10-30 09:59:53
您好
首先请检查能否正确的读取到寄存器默认值,这可以检查SPI通信
请检查DSP RUN是否置位
请按照数据手册ADE7880QUICK SETUP AS ENERGY METER进行配置
举报

张杰

2018-10-30 10:16:34
引用: st94wo 发表于 2018-10-30 08:08
您好
首先请检查能否正确的读取到寄存器默认值,这可以检查SPI通信
请检查DSP RUN是否置位

谢谢,已解决!