用485通讯采集电加热器的温度值,每次温度到达256的时候读取的数值会停顿很久然后直接从280/290℃开始变正常?
开启该帖子的消息推送
485通信
加热器
`
用485通讯采集电加热器的温度值,每次温度到达256的时候读取的数值会停顿很久然后直接从280/290℃开始变正常采集,不是很懂485通讯,下面是采集程序,请大神指教?
补充内容 (2018-10-30 11:03):
已解决
`
回帖
(2)
tyx010203
2018-10-23 17:53:17
最佳答案
你把串口的终止符关掉,就可以了。
你把串口的终止符关掉,就可以了。
举报
老蜗牛
2018-10-24 15:21:56
尝试一下降温的过程中采集温度,判断是温度问题,还是时间的问题
尝试一下降温的过程中采集温度,判断是温度问题,还是时间的问题
5
举报
云往直前:
时间的问题怎么理解?麻烦了!
老蜗牛
回复
云往直前:
先确认问题所在
云往直前
回复
老蜗牛:
试过了,升温降温都是这种情况,
老蜗牛
回复
云往直前:
你的代码贴贴图不完整,每次循环是否都要输入0103那个字符串?每次循环读取的字节数是否一样?
云往直前
回复
老蜗牛:
最前面的字符串是固定的,后面连接的子vi做了一个转换求出校验码和最前面的字符串连接输入到VISA写入。