用ADuC7061采集0~20mV的差分信号输入,如果输入1.02mV,ADuC7061转化过来的差不多也是1.02mV,但是运行一段时间之后,ADuC7061转化过来的数值会突然之间掉下去,大约降低了0.3mv,但是信号源没有变,信号源是通过RC连接到AD0和AD1上的
2018-10-23 10:00:29
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
2018-10-23 10:12:47
您的共模电压值是多少,注意ADUC7061的共模电压值需要500mV以上
您的共模电压值是多少,注意ADUC7061的共模电压值需要500mV以上
举报
2018-10-23 10:25:15
我是直接把0-20mV的差分信号接到ADuC7061上的
我是直接把0-20mV的差分信号接到ADuC7061上的
举报
2018-10-23 10:30:27
您需要将输入信号抬升至500mv以上。或者您尝试使用辅助通道,关断缓冲功能,此时共模电压可以到0伏
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/0C/pIYBAFtEQ2-ABnAgAAANZXuRxlc686.jpg)
您需要将输入信号抬升至500mv以上。或者您尝试使用辅助通道,关断缓冲功能,此时共模电压可以到0伏
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/0C/pIYBAFtEQ2-ABnAgAAANZXuRxlc686.jpg)
举报