ADI 技术
直播中

李悠冉

7年用户 252经验值
私信 关注
[问答]

ADIS16480无法唤醒

最近刚接触ADIS16480

一直无法与它进行通信

看了下电源供应器上的电流,发现ADIS16480才消耗了0.02A

看datasheets得知目前ADIS16480处于休眠状态

datasheets上ADIS16480正常工作电流为254ma

使用了datasheets的唤醒方法,依然无法将他唤醒,电流仍维持在0.02A

请教一下到底哪儿有问题?

回帖(5)

李龙

2018-10-15 15:06:18
您好,您的问题工程师正在处理,由于出差的原因,可能回复有延迟,请您耐心等待,由此带来的不便,敬请见谅。
举报

张博

2018-10-15 15:11:49
您好。请首先检查ADIS16480的供电,以及供电的峰值电流是否满足要求。供电的电压、电流都满足要求的话,请读取SLP_CNT寄存器的配置值检查供电模式的设置。SPI通信可以通过读取product ID检查通信是否正常,请参考链接中的例子
https://ez.analog.com/docs/DOC-11786
举报

王莉

2018-10-15 15:27:58
引用: st94wo 发表于 2018-10-15 10:22
您好。请首先检查ADIS16480的供电,以及供电的峰值电流是否满足要求。供电的电压、电流都满足要求的话,请读取SLP_CNT寄存器的配置值检查供电模式的设置。SPI通信可以通过读取product ID检查通信是否正常,请参考链接中的例子
https://ez.analog.com/docs/DOC-11786 ...

我用的16488一开始读取数据正常,后来放一段时间,PROID输出始终为0xffff,供电电流始终为24-25ma,可能是处于休眠状态,但也是用各种唤醒方法也不能正常工作。请问唤醒有没有例程?
举报

王莉

2018-10-15 15:42:34
我用外部电源供电供电电流依然是24-25ma,手动按复位按钮依然没反映,是不是模块坏了,有没有测试的方法确定模块损坏
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分