[资料]
具有线性化的两线RTD温度测量电路图(XTR105)
RTD
温度测量
如下图所示,Rz=RTD在最小测量温度时的阻值,
其中,R1=RTD在(Tmin+Tmax)/2温度时的阻值,R2=RTD在Tmax温度时的阻值,RLIN=1kΩ(内部)。
回帖
(3)
贾熹
2018-9-10 18:31:02
这个不就是4-20mA的电流变送器么
这个不就是4-20mA的电流变送器么
举报
王飞云
2018-9-10 18:31:26
这个资料非常好,先收下的
这个资料非常好,先收下的
举报
王栋春
2018-9-10 22:32:52
正好用的到
正好用的到