[问答]

请问2538网络容量在3S内同时控制100个节点设备能实现吗

To ti & 大神
         我用cc2538作为协调器,2530做节点。节点共100个,都是路由设备。我想咨询下,2538的容量实际测试过的能达到多少个节点,在要求3S内同时控制100个节点设备,这个能实现吗,然后应该用哪种通信方式去实现?协议栈宏配置改怎么设置,用时是多少?



回帖(8)

李果

2018-8-17 07:01:16
看下下面的文档
http://www.ti.com/lit/an/swra427c/swra427c.pdf 
不知道你这边提到的3s控制100节点什么控制方式,每隔30ms给一个灯发数据然后30ms*100=3s??
如果是这样的话,很难做到。ZigBee节点之间通信一个Hop的通信时延大概是40ms左右,所以你以30ms的间隔发数据的话,数据碰撞成功的概率很低。
如果3s是指广播数据,这样到可以的。
举报

冯栋

2018-8-17 07:11:37
引用: wenlonghbo 发表于 2018-8-17 07:01
看下下面的文档
http://www.ti.com/lit/an/swra427c/swra427c.pdf 
不知道你这边提到的3s控制100节点什么控制方式,每隔30ms给一个灯发数据然后30ms*100=3s??

LZ你的问题解决了吗?
举报

简白伊

2018-8-17 07:19:44
引用: asd010 发表于 2018-8-17 07:11
LZ你的问题解决了吗?

没有解决,能指教指教吗?
举报

李果

2018-8-17 07:34:42
引用: ziying57 发表于 2018-8-17 07:19
没有解决,能指教指教吗?

Jack, 
能不能回答下我的问题,你的具体需求是什么,看看ZigBee这个技术本身适不适合?