ADI 技术
直播中

康伟

7年用户 244经验值
私信 关注
[问答]

请教 Linkwitz-Riley24切换到Linkwitz-Riley12有问题


我在使用sigma的Linkwitz-Riley24的时候,capture窗口生成以下数据。我用mcu控制dsp,就分别用安全加载函数分两次发送以下数据,第一次发送B2_0,B1_0,B0_0,A2_0,A1_0,第二次发送B2_1,B1_1,B0_1,A2_1,A1_1。 这样的做法应该没问题吧,是吗 ?

那接着,我把这个滤波器切换为Linkwitz-Riley 12的时候,capture窗口生成以下数据。我用mcu控制dsp,理应分别用安全加载函数分两次发送以下数据,第一次发送B1_0,B0_0,A1_0(这三个数据地址不连续,不知道怎么用安全加载函数发送),第二次发送B1_1,B0_1,A1_1(这三个数据地址不连续,不知道怎么用安全加载函数发送)

以上是我的疑问,谢谢

回帖(2)

刘娟

2018-7-27 09:21:36
你好,
 
问题1: 可以的,因为一次最多更新5个,所以只能更新两次。
问题2: 可以将其他几个没变化的参数一起更新,这样就和问题1中描述的更新一样了。
 
Regards,
Jun
举报

康伟

2018-7-27 09:29:27
引用: lin364884292 发表于 2018-7-27 09:21
你好,
 
问题1: 可以的,因为一次最多更新5个,所以只能更新两次。

你好,j.mo ,非常感谢你的回复。问题2你的回复中,我不太懂。“可以将其他几个没变化的参数一起更新”这句话应该怎么理解呢?能详细说说吗。 谢谢。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分