LabVIEW论坛
直播中

张子健

7年用户 92经验值
私信 关注
[问答]

导电塑料电位器(角位移传感器)信号采集问题,谢谢大家

`电位器图片如图,电位器输出信号为电压。我用的采集设备是NI cDAQ 9188机箱,采集卡是NI 9234,用的范例是DAQ电压连续输入。硬件连接的时候是将BNC线剪断,内芯(正极)连接电位器的“1”,也就是输入电压;BNC线的外屏蔽线(负极)连接电位器的“2”,也就是输出电压。电位器的“3”接地,就是放地上一块铁板上了。运行范例之后,无论电位器转角是多少,电位器不转动的时候,示波器显示为0;转动的时候波形会有变化,但是不动了又变为0。请问这是什么原因,该如何调试能一直实时显示输出电压?是哪步有问题?还是说电位器的输入电压不能用采集卡供电,如果外接电源那么该怎么连接和采集
?万分感谢大家!!
` 导电塑料电位器.png 112084932982779578.jpg 831470083235575816.jpg 817750730175856609.jpg 876513628330920274.jpg
Voltag Output.zip (11.6 KB)
(下载次数: , 2018-7-18 19:56 上传)

回帖(7)

老蜗牛

2018-7-17 22:24:19

最佳答案

电位器就是一个变阻器:采集卡的输出AO+接1,采集卡的输出AO-接3,采集卡的输入AI+接2,采集卡的输入AI-接3,同时采集卡的AO-和AI-是相互导通的。
举报

张子健

2018-7-18 15:01:21
引用: 老蜗牛 发表于 2018-7-18 11:08
电位器就是一个变阻器:采集卡的输出AO+接1,采集卡的输出AO-接3,采集卡的输入AI+接2,采集卡的输入AI-接3,同时采集卡的AO-和AI-是相互导通的。

您好,我用的卡是9234,照片我在下面上传,我就是用一根bnc线连接电位器的1和2,9234是不是没有AO+和AO-呀。。。这样改怎么连,麻烦您了
举报

张子健

2018-7-18 15:06:26
9234和我的连接如下
举报

张子健

2018-7-18 15:34:00
引用: 老蜗牛 发表于 2018-7-18 11:08
电位器就是一个变阻器:采集卡的输出AO+接1,采集卡的输出AO-接3,采集卡的输入AI+接2,采集卡的输入AI-接3,同时采集卡的AO-和AI-是相互导通的。

您好,我有些明白了,9234只能输入电压,我输出电压再在DAQ机箱上插了一个NI 9263,可以输出电压。我要是用DAQ中电压连续出的范例,如何让电压一直输出5V?这里没太明白
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分