LabVIEW论坛
直播中

legendofw

6年用户 4经验值
私信 关注
[问答]

用的数据采集卡是PCI-6133,请问labview多通道采集数据为何速度如此慢?如何解决?

  现在用的数据采集卡是PCI-6133(最大采集速率2.5MS/s),8个通道同时采集,每通道每秒采集5万个点。而现在实际的采集速率为每通道每分钟大约采集10万个点,频率远远低于外部信号频率。
  本人labview小白,还望各位大神不吝赐教!

  • 捕获.JPG
已退回10积分

回帖(1)

老蜗牛

2018-7-7 10:56:54
1,尝试在循环体中删除保存数据代码(保存会占用很多时间)。2,2.5ms/s指的是8通道数据进入采集卡硬件缓存的速率,而不是编程时labview从采集卡硬件缓冲区收数的速率。3,非实时操作系统(比如不是PXI)单次循环耗时最少约4ms(即使你不在循环内添加任何延时)。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分