请问28335与28035的定浮点,对于原来的程序有什么需要特别注意的?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 10:49 编辑

各位前辈,我最近在做一个项目,把原来逆变器控制平台的控制芯片28335换成28035,由于28335是浮点运算芯片,28035是定点运算芯片。再转换中,对于原来的程序有什么需要特别注意的?
在28035的datasheet中看到说32位浮点算术加速器,这个对于28035进行浮点运算有何作用?(可能我对浮点和定点运算的概念也是一知半解,还请各位前辈不吝赐教!)

回帖(7)

王秀梅

2018-6-14 00:17:43
这取决于你原来使用F28335时是否有使用FPU单元,如果没有,那直接移植即可,否则需要重新定标。
F28035的32位浮点算术加速器是什么?能否把手册中完整的英文描述copy上来?CLA吗?它是浮点处理器,但是只能执行中断,做控制算法。
                                                                         If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
举报

成尔秩

2018-6-14 00:24:18
引用: szbliy 发表于 2018-6-14 00:17
这取决于你原来使用F28335时是否有使用FPU单元,如果没有,那直接移植即可,否则需要重新定标。
F28035的32位浮点算术加速器是什么?能否把手册中完整的英文描述copy上来?CLA吗?它是浮点处理器,但是只能执行中断,做控制算法。
                                                                         If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" bu ...

举报

成尔秩

2018-6-14 00:41:38
怎么看之前的28335使用了FPU单元呢?
举报

王秀梅

2018-6-14 00:56:12
引用: wanyou2345 发表于 2018-6-14 00:41
怎么看之前的28335使用了FPU单元呢?

打开工程属性到C2000 compiler选项下的processor options,查看右边窗口里的floating point unit的选项是否打开为fpu32.