请问MSP432P401RIPZ P7-P10组的GPIO能否作为中断源?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 15:25 编辑

请教ti的技术支持,
        MSP432P401RIPZ  P7 - P10  组的GPIO能否作为中断源?
        我在TI的PinMux Tool中配置P7.3为中断输入,没有错误和警告。
        但我调试程序时,发现没法用。
        

        谢谢!

回帖(3)

刘馨

2018-5-22 09:10:09
如果通过软件配置有问题的话,可以测试一下直接操作寄存器的方式看看是否有效。等我查完资料再来补充。
举报

刘馨

2018-5-22 09:28:55

楼主,数据手册上没有说这几个端口具备中断功能,位置是被保留的,所以你可以编译通过,但是无效。
举报

刘斌

2018-5-22 09:37:27
引用: 潘涛12345 发表于 2018-5-22 09:28
楼主,数据手册上没有说这几个端口具备中断功能,位置是被保留的,所以你可以编译通过,但是无效。

谢谢答疑。我这边也测试了一下,确实只有P1-P6的GPIO可以作为外部中断的输入。
举报