DGUS II串口屏和电脑通讯异常时怎么办


(1)先检查硬件,查看连接线部分是不是有断路的。(2)可能是波特率的误码率导致的,建议校准下时钟。以T5UID1为例,参考操作配置如下表。 1.png
步骤如下:

步骤一,配置T5UID1.CFG文件,如下图。在DWIN_SET中找到T5UID1.CFG文件(如果没有可与客服联系)使用UE软件打开编辑。在第一行67列双击点击选中键盘录入填写5A A5。保存并将该文件放到SD卡的DWIN_SET文件夹中。

2.png



步骤二,给屏上电,使用sscom32发送30个0X55,如下图。屏上电后,在屏点亮的情况下测试一下通讯,通讯正常的时候配置下图SSCOM32。注:测试T5的通讯可以发送5A A5 04 83 000F 01,回复 5A A5 06 83 000F 01 20 20.其中0X0000F变量地址是对系统版本号和OS版本号的存储。14指屏的内核版本是V20,13指的是OS系统的版本是V20。 3.png

步骤三,串口持续发送,给屏插卡,屏会有下图显示效果。 4.png


更新成功以后,会有END显示。(因为这里只下载了一个CFG文件,所以其他的显示都是0000)