一套液体压力和流量采集系统,用研华采集卡、研华工控机、进口压力传感器(0-10V)、进口质量流量计(西门子4-20ma),设备放在车间里(数十种加工设备,电磁环境比较复杂),压力传感器和质量流量计在非测量状态都有干扰输出,达到0.05-0.1V左右,测量状态压力和流量不稳(已采用多次测量平均),跳变比较严重。重新接地、单点接地、隔离变压器、信号隔离都用了,还是解决不了,请各位发烧友分析一下什么原因和判断一下解决办法。
回帖
(3)
王栋春
2018-3-30 13:00:37
最简单的方法就是单独供电 将所有集中接地 改分散式接地为集中接地
最简单的方法就是单独供电 将所有集中接地 改分散式接地为集中接地
举报
blust
2018-4-1 08:40:26
按你的描述,可能存在两种干扰源,一种是空间电磁干扰,需要做屏蔽,另一种就是电力线干扰,要做好滤波稳压以及单点接地。
按你的描述,可能存在两种干扰源,一种是空间电磁干扰,需要做屏蔽,另一种就是电力线干扰,要做好滤波稳压以及单点接地。
举报
袁威
2019-8-28 14:00:44
做个RC电路截频,或者CLC与CRC电路
做个RC电路截频,或者CLC与CRC电路