测试测量技术
直播中

张恒

8年用户 18经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动 EDA/IC设计
私信 关注
[问答]

测量系统干扰严重,请教解决办法

一套液体压力和流量采集系统,用研华采集卡、研华工控机、进口压力传感器(0-10V)、进口质量流量计(西门子4-20ma),设备放在车间里(数十种加工设备,电磁环境比较复杂),压力传感器和质量流量计在非测量状态都有干扰输出,达到0.05-0.1V左右,测量状态压力和流量不稳(已采用多次测量平均),跳变比较严重。重新接地、单点接地、隔离变压器、信号隔离都用了,还是解决不了,请各位发烧友分析一下什么原因和判断一下解决办法。

回帖(3)

王栋春

2018-3-30 13:00:37
最简单的方法就是单独供电  将所有集中接地  改分散式接地为集中接地
举报

blust

2018-4-1 08:40:26
按你的描述,可能存在两种干扰源,一种是空间电磁干扰,需要做屏蔽,另一种就是电力线干扰,要做好滤波稳压以及单点接地。
举报

袁威

2019-8-28 14:00:44
做个RC电路截频,或者CLC与CRC电路
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分