DAQmx定时函数与DAQmx读取函数

DAQmx定时函数与DAQmx读取函数都有“每通道采样数”这个输入,请问有什么区别啊(如图所示)。
  • 图片
已退回10积分

回帖(6)

叶随风动

2018-2-5 20:32:30
定时函数中的每通道采样数是你设定的缓存区的大小。
读取函数中的每通道采样数是指你再这个函数中想要读取的采样点的数,
举报

h1654155268.4531

2018-2-6 11:09:39
引用: 叶随风动 发表于 2018-2-5 20:32
定时函数中的每通道采样数是你设定的缓存区的大小。
读取函数中的每通道采样数是指你再这个函数中想要读取的采样点的数,

您好,谢谢您的回答
有个疑问,您说的“定时函数中的每通道采样数是设定的缓存区的大小,读取函数中的每通道采样数是指你再这个函数中想要读取的采样点的数”。
比如我现在采样模式选取连续采样,  定时函数中的每通道采样数的设置是不是必须与读取函数中的每通道采样数一样啊。
         
如果采样模式选取有限采样,又会有什么不同吗
举报

叶随风动

2018-2-7 22:01:27
我是这样理解的,定时函数里设置的每通道采样数是缓存区的大小,读取函数中的每通道采样数是从缓存区里面读取数据。
举报

h1654155268.4531

2018-2-14 11:21:38
引用: 叶随风动 发表于 2018-2-7 22:01
我是这样理解的,定时函数里设置的每通道采样数是缓存区的大小,读取函数中的每通道采样数是从缓存区里面读取数据。

您好,感谢您的回答
看了下您回答,还是有个疑问
您说的“定时函数中的每通道采样数是设定的缓存区的大小,读取函数中的每通道采样数是指你再这个函数中想要读取的采样点的数”。
比如我现在采样模式选取连续采样,  定时函数中的每通道采样数的设置是不是必须与读取函数中的每通道采样数一样啊。
         
如果采样模式选取有限采样,又会有什么不同吗
举报