单片机/MCU论坛
直播中

活了一百万次的猫_

6年用户 4经验值
私信 关注
[问答]

关于水温控制系统的接线问题

`之前做单片机的同事离开公司,boss 就要我来完成这个水温控制系统,无奈我是个外行,身边也没有懂这方面的人,特来求教
下面是 PCB 设计图和实物图 求各位大佬能通俗易懂地给我说下这个东西线路是怎么连接的 就是哪个口对应的哪个口
A8(QSZQ$KIZRM8SEA9G4J~4.png
` Snipaste_2017-12-24_11-08-11.png
已退回1积分

回帖(3)

王栋春

2017-12-24 12:29:23
线路当中有符号标识的,楼主照着线路图接就行
举报

武林

2017-12-25 17:33:26
你标的“变压模块”实际是继电器模块。
举报

林基强

2017-12-25 18:14:55
不能轻易对接的!!
没那么容易的。图中所示内容不完整,且有异常。

1. 图中的J2口,比对液晶屏,可以发现,VCC和GND颠倒,SDA和SCL颠倒!其它接线也不完整。所以液晶屏不能对接。
2. 变压器模块实际是继电器。输出控制端是哪个引脚不知道,故无法连接继电器模块。
3. 那个温度传感器知道接哪里吗?
4. 还有个USB口,倒是可以连接的,但真不敢确定是否就是标记的那样。
5. RST引脚尚未使用。
6. 板上三个按钮,图中只有一个按钮。这个无关紧要。
。。。。。。

不要轻举妄动!!

举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,