最后发一次数据波形显示上位软件的测试截图 每100ms接收700字节数据情况下

plot.rar (165.95 KB)
(下载次数: 6, 2017-7-16 11:04 上传)

附件内是测试软件及STM32F407的hex程序(25M晶振-168M时钟ADC1_5--PA5采集口)
下位使用STM32F407 定时器ADC1_5通道采集数据发送数据EB90+700字节(高前低后)  USART1_DMA采集完成后直接一次性发送702字节数据,定时器300us触发一次ADC 所以采样率3.3K 此状态实测ADC大概能不失真采集300Hz以内波形200Hz情况下波形

QQ截图20170716104811.png
500Hz情况下波形
QQ截图20170716110648.png

实际也增加了采样速度 200us触发一次采集 500Hz情况下波形也能达到200的效果 但上位软件被限制一次接收719字节以内了  所以 会导致接收间隔太短丢帧太严重 当然到底丢没丢帧上位软件只是判断接收字节数超范围  但是超范围部分在数据没出错情况下会被矫正