我是想让这几个报警灯一起亮,但是实际运行时,它们却是有先后顺序的。这段程序是放在循环中的,由于我要做的东西需要很多这样的报警灯,大概意思是这些灯中每个阶段会有一部分灯亮一段时间。现在由于它们的亮灭顺序不同步,导致每个阶段的区分不是很明显。我已将这些布尔量设置为同步显示,还是不可以,求大神看看如何解决。
`
0
|
|
|
|
你这个肯定是先后运行的,你采用的是属性节点的方式,属性节点的值是有错误簇相连的,你这样写它会按照一定顺序亮灯的
|
|
-
兰兰5200
2013-3-15 16:39
有帮助<font color="#ffffff">http://www.87zhibo.com/zuizhenxiangjiang 最枕香江</font>
|
|
|
ou222333 发表于 2013-3-15 15:14
你这个肯定是先后运行的,你采用的是属性节点的方式,属性节点的值是有错误簇相连的,你这样写它会按照一定 ...
感谢指导。已将它们改为局部变量,不在出现这样的问题了。因为最近一直在用属性节点,用顺手了,就忘记了还有局部变量这种方法。
|
|
|
|
|
收下了
|
|
|
|
|
ou222333 发表于 2013-3-15 15:14
你这个肯定是先后运行的,你采用的是属性节点的方式,属性节点的值是有错误簇相连的,你这样写它会按照一定 ...
能再问你一个问题吗?刚刚是对于控件值的改变可以使用局部变量,但是对于控件的属性改变只能使用属性节点,还是会出现不同步的问题,如下面这段程序,你有什么好的解决办法吗?谢谢。
|
|
|
|
|
datouzp 发表于 2013-3-15 17:27
能再问你一个问题吗?刚刚是对于控件值的改变可以使用局部变量,但是对于控件的属性改变只能使用属性节点 ...
你做成数组或者簇的形式呢,直接给数组或者簇进行赋值,行不行呢,要求的时间精度多少呢
|
|
|
|
|
出鞘剑--丰言丰 发表于 2013-3-15 17:47
你做成数组或者簇的形式呢,直接给数组或者簇进行赋值,行不行呢,要求的时间精度多少呢
...
已试过你说的方法,打包成数组或簇的形式,依然不能解决问题。但是还是感谢你的解答。
|
|
|
|
|
jhon1980 发表于 2013-3-17 11:13
先延迟界面刷新,等调用完属性节点,再刷新界面
已采用你的方法,问题已解决。感激万分。
|
|
|
|
|