各位labview大神,请教一个问题!我从PLC这边读到一个脉冲信号,频率为1HZ,labview用布尔值转换(逐点)检测不到这个变化的脉冲。是否是因为labview运行太快,检测不到这个1HZ变化的布尔量?该如何解决这个问题?谢谢
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
很简单,你跟PLC通信是有延时的,不知道你是用什么PLC通过什么方式去读?我用OPC读OMRON PLC的都可以读1HZ的信号。
|
|
|
|
用移位寄存器可以检测脉冲
|
|
|
|
非常感谢哦,已经解决,采用的是布尔值转换(逐点)这个命令实现的!
|
|
|
|