JHOK-ZBL1漏电继电器概述
JHOK-ZBL1漏电继电器适用于电源系统中心点直接接地的低压配电系统。基于MCU的密集型设计,用于电动机和配电系统的接地保护,采用零序电流检测法。通过零序电流互感器检测出超过整定值的零序(剩余)漏电电流。JHOK-ZBL1可与分励脱扣器或失压脱扣器的断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护装置,作漏电和触电保护之用,可配备蜂鸣器、信号等各种声光器件结合组成漏电报警装置。 漏电继电器典型应用图 JHOK-ZBL1动作电流和极限不驱动时间 型号动作电流极限不驱动时间动作误差频率范围 JHOK-ZBL130/100/200/500(mA)0.1S/0.3S/0.5S/0.8S-20%~-10%50Hz±5% JHOK-ZBM130/100/200/500(mA)1S/2S/3S/5S-20%~-10%50Hz±5% JHOK-ZBL2100/300/500/1000(mA)0.1S/0.3S/0.5S/0.8S-20%~-10%50Hz±5% JHOK-ZBM2100/300/500/1000(mA)1S/2S/3S/5S-20%~-10%50Hz±5% 主要特点 ■JHOK-ZBL1漏电保护继电器体积小、安装使用方便、动作可靠、连续供电稳定且操作简易。 ■可以用来对线路进行接地故障保护,主要用来防止由于接地故障电流引起的设备事故或电气火灾,也可用来对人体触电解除提供间接接触保护。 ■有复位、指示、报警、复位等功能。 ■适用于电源系统中心点直接接地或不直接接地的高、低压配电系统。 ■动作时间分快速型和延时型,配合使用时对干线和支线进行分级选择保护。 JHOK-ZBL1安装尺寸图 互感器外形及安装尺寸图 |
|
|
|