关于驱动继电器的问题,看了有用三极管的,用ULN2003的,有用光耦的,但是很多人说用光耦单片机还和继电器共地,不算隔离,那光耦到底用的意义还大不大?
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
1、这是个权衡的问题,可能有不同看法。
看下图,工作点选在红框区域是平坦的,比较好,而2mA在区域的边沿。 实际当中,电源电压的变化、器件一致性、电阻的误差,批量生产可能导致有些板子的工作点偏离而不可靠。 2、PNP管在关断时,基极电压比较高才行,要接近电源电压。 这与TTL电平不兼容,如果有变化、有其他需要,就会导致一些麻烦。 所以我个人不喜欢。 3、隔离电源,一般都需要光耦做反馈,集成到一个芯片上比较少,模块比较多。 找模块吧,比如金升阳,电压、功率自己选。 |
|
|
|
|
|
|
|
老师,您好,我看了TLP521和TLP523的手册,521输出端不带电流放大,523带电流放大,左端LED管压降按照1.25v,还剩2.1V左右,电流确实是2ma,输出按照最小的放大系数500%,为10ma,应该够了吧,另外老师为什么不喜欢用PNP,NPN相对于NPN有优势?还是因为用PNP,没有输入时继电器是闭合的?还有就是想问下有没有隔离降压的芯片(12V到5V或者12V到3.3都行,最后能给个型号),我想做到全隔离
|
|
|
|
这里使用情况来看,用光耦跟用2003区别不大。地线没隔离。光耦一般是用在弱电反馈强电的。
|
|
|
|
谢谢,非常感谢
|
|
|
|