  • 回答了问题 2024-4-17 16:42

    1

    "有几种可能导致寄存器的值设置不成功: 1. 寄存器的访问权限:确保你在设置寄存器的代码中使用了正确的访问权限(读/写)。 2. 中断控制器的配置:如果你的代码中使用了中断来控制定时器,可能需要配置中断控制器 ..."
  • 回答了问题 2024-4-15 15:33

    1

    "数据跳动的原因可能有很多,以下是一些可能导致数据跳动的原因: 1. 采样时的电压噪声:如果你的系统中存在电压噪声或者干扰,这可能导致采样结果不稳定。可以考虑在采样之前对信号进行一些预处理,例如使用滤波器 ..."
  • 回答了问题 2024-4-11 16:53

    2

    "无感直流BLDC(Brushless DC Motors,无刷直流电机)在大占空比情况下失步的原因可能有以下几点: 1. 电机自身设计问题:电机的转子结构或者磁极布置不合理,导致在大占空比情况下无法有效地产生转矩,从而发生失步 ..."
  • 回答了问题 2024-4-10 18:18

    1

    "这种情况可能是由于以下几个原因导致的: 1. 擦除操作未完成:在进行多次擦除操作时,需要确保每次擦除操作都已经完成,否则可能会导致数据读取不到。可以通过读取相关标志位(例如FLASH_SR中的BSY位)来判断擦除操 ..."
  • 回答了问题 2024-4-10 17:42

    1

    "有几个可能的原因可以导致STM32F103VE-USB-VCOM无法发送数据: 1. USB发送缓冲区满:USB发送数据时,需要确保发送缓冲区为空。如果发送缓冲区已满,数据将无法发送。您可以通过检查发送缓冲区的状态来确认是否发生 ..."
  • 发布了问题 2024-4-10 07:50

    1

    请教各位,使用stm32f407VET6 用的TIM1  脉冲输入引脚为PA11(TIM1_CH4),目前已实现中断读取CC4的数值,因为中断太频繁想改用DMA获取的方法,不知道怎么操作? TIM_HandleTypeDef  TIM_PWMINPUT_ ...
    来源:STM32 标签: STM32F407VET6 dma
  • 回答了问题 2024-4-9 18:02

    1

    深圳电子
    "根据STMicroelectronics的官方文档,STM32G474系列的HRTIM模块具有校准功能,可以提供高精度输出。具体的校准精度取决于所使用的外部参考时钟的质量和精度、校准周期的选择以及其他相关因素。 根据文档,HRTIM的校 ..."
  • 回答了问题 2024-4-8 17:32

    1

    东方瑞贵人
    "出现程序运行速度变慢的现象可能与时钟配置有关。您可以检查以下几个方面来解决该问题: 1. 确保时钟配置正确:查看时钟源选择是否正确,并确保配置了正确的时钟分频以满足系统需求。您可以参考STM32F405系列的参考 ..."
  • 回答了问题 2024-4-8 17:27

    1

    "目前,STMicroelectronics的Flash Loader v2.8.0不支持STM32L431CBT6芯片。根据ST官方的最新支持列表,ST-LINK GDB服务器和程序烧写工具(如ST-LINK Utility和STM32CubeProgrammer)均支持该芯片。您可以尝试使用这 ..."
  • 发布了问题 2024-4-8 07:31

    1

    我最近在调试 STM32F769 使用RT Thread 系统 开始移植已经成功 结果前几天出了问题 现在无法debug 了 debug 连接 提示 端口号无效  GDB 端口   当时是 61235  ,后来我改成了3333&n ...
    来源:STM32 标签: STM32F7 DEBUG
  • 回答了问题 2024-4-1 16:55

    1

    "永磁同步电机的电流不平滑和毛刺可能由以下原因引起: 1. 采样频率不够高:如果采样频率不够高,可能会导致电流波形的细节丢失,从而出现不平滑和毛刺。可以增加采样频率来改善情况。 2. 传感器误差:采样电流的不 ..."
  • 回答了问题 2024-4-1 16:54

    1

    "在定时器中将比较值设计得过大可能会有几个影响: 1. 定时器精度受限:定时器通常有一个特定的计数范围,如果将比较值设置得过大,可能会导致超出计数范围,从而影响定时器的准确性。 2. 系统响应时间增加:过大的 ..."
  • 回答了问题 2024-3-29 17:53

    1

    "AX58200的开发可以使用Keil、IAR、GCC等工具进行,需要开发者具有一定的嵌入式系统开发经验。同时,AX58200提供了丰富的软件支持,包括网络协议、加密算法、USB协议栈等。您可以在AX58200官方网站上找到相关的文档和 ..."
  • 回答了问题 2024-3-29 14:31

    3

    "要实现SPI从机接收不定长数据,可以按照以下步骤进行操作: 1. 配置SPI从机模式,并使能硬件SPI外设: ```c // 定义SPI的句柄和配置结构体 SPI_HandleTypeDef hspi1; hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SP ..."
  • 回答了问题 2024-3-29 14:05

    1

    "您可以尝试以下步骤解决此问题: 1. 确保LPC-Link2调试器已正确连接到您的计算机,并且已正确安装相关驱动程序。 2. 确保LPCScrypt已将CMSIS-DAP固件成功安装到LPC-Link2调试器中。 3. 确保您的目标MCU已正确连接到 ..."