三相交流电路实验

2008-9-25 17:19

<p><font face="Verdana">三相交流电路实验</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">实验目的<br/>1. 学习把三相负载接成星形和三角形的正确联结方法。<br/>2. 理解三相负载星形和三角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。<br/>3. 学习使用二功率表法及三功率表法测量三相负载的总功率。</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">实验原理<br/>低压供电系统中均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。<br/>1. 三相负载与电源的联结方式<br/>在负载与电源联结时,首先应保证电源电压与负载额定电压相等,同时应使负载比较均匀地分接到电源的三根相线上,力求使三相电源的各相负荷相近。<br/>连接单相负载时,若负载额定电压为220V,则负载应接在相线与中线之间,若负载额定电压为380V,则负载应接在两根不同相的相线之间,以保证电源电压与负载额定电压一致。<br/>由许多个单相负载构成的三相星形负载接到三相电源上时,负载通常是不对称的,此时的供电方式应采用三相四线制。由于三相电流不对称,所合成的中性线电流不等于零,此时中性线不能断开。否则不能保证电源中性点与负载中性点的电位一致,将造成负载中性点电位位移,使各相负载端电压不对称,造成各相负载不能正常工作,以致损坏设备。仅在负载对称时,因中性线电流为零,才能省略中性线而成为三相三线制供电方式。</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">实验仪器设备<br/>1. 交流电流表 0-1-2A 1只<br/>2. 交流电流表 0-0.5-1A 1只<br/>3. 单相功率表 0-0.5-1A 1只<br/>0-125-250-500V<br/>4. 交流电压表 0-150-300-600V 1只<br/>5. 三相异步电动机 380V 1台<br/>6. 三相灯泡板 220V 60W×8只 1块<br/>7. 三相电流插座 1只<br/>8. 电流插头 2只</font></p><br/>