本帖最后由 sunyuansz 于 2014-5-22 16:43 编辑
概述:
无源意为没有源头。在
电子方面,无需能源(辅助
电源)的器件称为无源器件。ISO系列两线制无源型信号隔离器本身无需外接
电源,其工作是依靠传感器、PLC、DCS、FCS等传递的信号中分出电能量来工作的。
两线制无源型信号隔离器的工作原理是首先将传感器、仪器仪表、PLC等发送与接收的标准信号或温度、位移、频率、转速等专用信号通过
半导体器件进行调制,再由光感或磁感器件进行隔离转换变送,然后进行解调还原成精度、线性度一致的原有信号或变换成其它信号。工业现场传感器与仪器仪表、PLC、等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择两线制无源型信号隔离器能有效解决这些问题
。
1、两线无源电流环路隔离器:ISO 4-20mA
ISO 4-20mA是两线制4-20mA电流环路隔离器。它无需外部供电,在传感器、PLC等传递信号回路中取得能量,两线制4-20mA有源信号输出。
图1:传感器有电源供电,产生4-20mA电流环路。4-20mA隔离器(ISO 4-20mA)从传感器工作回路中获取能量,经过隔离后输出有源4-20mA信号。
ISO 4-20mA采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA典型应用图:
2、两线无源隔离配电器:ISO 4-20mA-F
ISO 4-20mA-F是一种两线制无源型4-20mA隔离配电器。从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,给两线无源传感器、两线制仪表隔离配电。
图2:4-20mA隔离配电器(ISO 4-20mA-F)和传感器(Sensor)都无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号进行隔离后给传感器、两线制仪表配电,环路采集4-20mA信号。
ISO 4-20mA-F采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA-F典型应用图:
3、两线无源隔离控制器:ISO 4-20mA-E
ISO 4-20mA-E是一种两线制无源型4-20mA隔离控制器。从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,传感器输出有源4-20mA信号经隔离控制输出环路电流和接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
图3:4-20mA隔离控制器(ISO 4-20mA-E)无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号。将有源输入的4-20mA转换成无源输出,完成信号隔离和环路接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
ISO 4-20mA-E采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA-E典型应用图:
4、无源型电压隔离变送器:ISO V-4-20mA
ISO V-4-20mA是一种无源型电压信号隔离变送器。无需外接辅助电源,适用于位移传感器电压信号输入,输出端从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,向输入端提供5V(3mA)隔离配电电源,可作为基准。
图5:无源型电压隔离变送器(ISO V-4-20mA)无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号。向输入端提供5V(3mA)隔离配电电源,给位移、电位器传感器或电桥电路作为前置基准电路。
ISO V-4-20mA采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO V-4-20mA典型应用图:
5、两线无源隔离调理器:ISO 4-20mA-P
ISO 4-20mA-P是一种两线制无源型4-20mA隔离调理器。无需外接辅助电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,与传感器信号隔离和环路接口的信号进行调理匹配,解决输入输出信号、电源冲突问题。
图4:4-20mA隔离调理器(ISO 4-20mA-P)无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号。将有源输入的4-20mA转换成无源输出,完成信号隔离和环路接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
ISO 4-20mA-P采用光电耦合隔离方式,因此有较好的空间干扰抑制特性。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.5%
ISO 4-20mA-P典型应用图: