[资料] 当我把三个控制开关都灭的时候,不会返回默认值Z,咋办

2012-8-25 12:52

附件程序中有两个程序。都是我以前写的的。但是现在执行起来有的不一样,主要是枚举.VI这个程序,我明明把枚举值为Z的设置为默认值,但是执行起来不对,它只会记住前一次的执行结果(当我把三个控制开关都灭的时候,不会返回默认值Z), 而另外一个可以执行(等待为默认值)。
请大家帮我解惑。

    Desktop.rar (2012-8-25 12:45 上传)

    12.16 KB, 下载次数: 23

回帖(8)

simon

2012-8-26 08:04:44
怎么没有人回答呀。

xjlin2

2012-8-26 21:52:00
花了n久时间看了你的程序 各个方面都比较过了 基本没区别 唯一有区别的一点是两个枚举显示控件 一个是有作为子vi的端子 一个没有 有作为输出端的那个在关闭开关后运行能返回默认值 没有作为子vi的端子 即使关闭开关后 也不会返回默认值 假如你将枚举的vi程序中的 那个枚举显示控件作为一个子vi的端子 则在关闭开关的时候 也能返回默认值
这就是以上的发现 具体的原因希望 有大神解答

simon

2012-8-30 09:12:20
果然是神人,谢谢你的回答.

simon

2012-8-30 09:14:39
一直在努力学习,就是不见涨进.
我感觉主要是使用的机会较少.