N沟道mos管的开关电路问题。

原始问题:

无法远程通过Air724UG_4G模块,控制外设,连接接口持续输出高电平。

问题描述:

QU1电压输出为低电平(0.6V);

   三极管栅极电压为高电平(4.25V);

   三级管源极接电源12VOUT漏极为输出引脚,电压为11.5V

按照功能要求,QU1为低电平是,栅极电压应该小于导通电压OUT才会无电压输出,问题是现在QU1无电压输入,在栅极处依旧会有个4.25V的电压输出,查找DTU40N60数据手册得知该器件的导通电压应该为2-4V,所以,在QU1向栅极输入低电平时,电压应该低于2V三极管才会闭合。如何更改电路才能利用其开关特性来有效控制外设屏幕截图 2025-05-26 100637.png

回帖(2)

zhoupxa

2025-5-26 16:16:34

最佳答案

使用N沟道MOS管做开关,因为体二极管的存在,应该漏极输入,源极输出,可改用P沟道MOS管
1 举报
  • 宋博研: 感谢大神的指点,我换成pmos试试

也许可得

2025-9-9 09:15:45
把输入改到漏极,输出改到源级,N沟道的就能驱动了。或者改用P沟道的,对应的驱动电压要改成负压。