针对ADUCM355的HSDAC无法输出负电压的问题,以下是可能的原因及解决方案:
1. 电荷泵未正确启用
- 问题:HSDAC输出负电压需要内部电荷泵提供负电源(-1.8V)。若电荷泵未启用或配置错误,DAC将无法生成负电压。
- 解决方法:
2. DAC参考电压配置错误
- 问题:HSDAC的输出范围依赖参考电压(如内部带隙1.82V或外部参考)。若参考电压选择错误,输出范围可能受限。
- 解决方法:
3. DAC偏置模式设置错误
- 问题:HSDAC需配置为双极性模式(Bipolar Mode)才能输出负电压。
- 解决方法:
4. DAC代码值范围错误
- 问题:DAC输入代码需在双极性范围内(如12位补码格式:-2048到+2047)。
- 解决方法:
5. 输出引脚连接问题
- 问题:外部电路(如放大器、负载)可能限制负电压输出。
- 解决方法:
- 断开负载,直接测量DAC输出引脚(如HSDAC0/HSDAC1)。
- 确保放大器电源包含负电压(如-1.8V)。
验证步骤:
- 检查寄存器配置:
- 使用调试工具读取
DAC12CON、CPCON 等寄存器,确认配置正确。
- 测量电荷泵输出:
- 用万用表测量电荷泵输出引脚(如VCP),确认存在-1.8V。
- 输出测试模式:
- 写入DAC代码0x800(中间值),测量输出电压应为0V。
- 写入0x000,测量输出-607mV;写入0xFFF,测量输出+607mV。
通过以上步骤排查,应能解决HSDAC无法输出负电压的问题。若仍存在问题,建议参考ADUCM355数据手册中HSDAC和电荷泵章节的详细配置说明。
