ADS2812做UPS使用外部AD8364,PWM中断触发外部AD,但电流采样不到是为什么?


  • 2812做UPS使用外部AD8364,PWM中断触发外部AD,但电流采样不到,请问为什么?电压能采样到,我的电流霍尔是放在输出滤波电感之前,逆变桥之后的。

回帖(2)

王凯

2025-2-13 14:25:17
 请检查输入到ADS8364的HOLDx信号以及对应的输出中断请求信号,如果有中断信号产生则建议查软件
举报

王鹏

2025-2-13 17:36:57
根据您的描述,您正在使用ADS2812作为UPS,并使用外部AD8364进行PWM中断触发。您提到电压可以采样到,但电流采样不到。以下是一些可能的原因和解决方案:

1. 电流霍尔传感器放置位置不正确:您提到电流霍尔传感器放置在输出滤波电感之前,逆变桥之后。这可能导致电流采样不准确。建议将电流霍尔传感器放置在逆变桥之前,以获得更准确的电流采样。

2. 电流霍尔传感器损坏或故障:检查电流霍尔传感器是否正常工作,或者尝试更换一个新的电流霍尔传感器。

3. 采样电路问题:检查采样电路是否正确连接,包括电阻、电容等元件。确保采样电路与ADS2812和AD8364之间的连接正确无误。

4. ADS2812和AD8364配置问题:检查ADS2812和AD8364的配置是否正确,包括时钟设置、采样率等。确保这些配置满足您的应用需求。

5. 软件问题:检查您的软件代码,确保PWM中断触发和电流采样部分正确实现。可能需要调整中断服务程序(ISR)中的代码,以确保在PWM中断触发时正确读取电流值。

6. 干扰问题:检查系统中是否存在电磁干扰(EMI)或其他干扰源,这可能影响电流采样的准确性。可以尝试使用屏蔽线缆、滤波器等措施来减少干扰。

综上所述,您需要检查电流霍尔传感器放置位置、传感器本身、采样电路、配置和软件代码等方面,以找到电流采样不到的原因并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。