使用LPC1114的SPI接口控制ADS1243,不能正常读取的原因?


  • 我使用LPC1114的SPI接口 控制ADS1243,测试波形符合要求 700ns的周期。但是在读取setup寄存器时,多次读取,每次读取的内容都不相同,是什么问题?盼复!!

回帖(2)

周必镜

2025-2-5 14:21:57
您可以试试多次读写其他寄存器值,看看是否读取正确。
举报

陈韵瑄

2025-2-5 18:06:57
根据您的描述,您在使用LPC1114的SPI接口控制ADS1243时,测试波形符合要求,但在读取setup寄存器时,多次读取的内容都不相同。以下是一些可能的原因和解决方法:

1. SPI接口时序问题:请检查您的SPI接口时序是否符合ADS1243的要求。确保在读取setup寄存器时,时序正确,包括片选信号(CS)、时钟信号(SCLK)和数据信号(SDI/SDO)。

2. 代码逻辑问题:请检查您的代码逻辑,确保在读取setup寄存器时,没有其他操作干扰到SPI接口。例如,确保在读取过程中没有其他SPI传输操作。

3. ADS1243初始化问题:请检查您的ADS1243初始化代码,确保已经正确配置了ADS1243的寄存器。如果初始化不正确,可能会导致读取setup寄存器时出现问题。

4. 电源和地线问题:请检查您的电源和地线连接是否正确。不稳定的电源或地线连接可能会导致读取setup寄存器时出现问题。

5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件问题。请检查您的LPC1114和ADS1243芯片是否有损坏或者焊接不良等问题。

建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题所在并解决。