TI论坛
直播中

王霞

8年用户 1405经验值
私信 关注
[问答]

PIC单片机与DAC7615的SPI通信,测试报错怎么解决?


  • 今天在测试的时候按照时序图上面 写了下面这些   但是测试发现有错误,希望会的能指点一下
    while(1)
    {
    PORTBbits.RB0=1; CS置高
    PORTBbits.RB1=1;LOADREG置高
    PORTBbits.RB0=0; CS置低
    sendSPI(0x0F);发2个字节
    delay;
    sendSPI(0xFF);
    PORTBbits.RB0=1; CS置高
    PORTBbits.RB1=0;LOADREG置低
    }

                                                                   

回帖(2)

李华瑞

2025-1-22 14:46:23
 pic单片机在操作的时候要按字节操作,比如,PORTBbits.RB0=1; PORTBbits.RB1=1;应写成:PORTB=0x01;PORTB=0x03;否则可能会出问题
举报

123

2025-1-22 17:22:08
从您提供的代码片段来看,您正在尝试使用PIC单片机与DAC7615进行SPI通信。以下是一些可能的解决方案和建议,以帮助您解决测试中遇到的错误:

1. 确保硬件连接正确:请检查您的PIC单片机与DAC7615之间的硬件连接是否正确,包括SPI引脚(MOSI、MISO、SCK、CS)和电源引脚。

2. 检查SPI配置:请确保您的PIC单片机的SPI配置正确,包括时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)。这些参数需要与DAC7615的SPI配置相匹配。

3. 检查CS引脚状态:在您的代码中,您使用了PORTBbits.RB0和PORTBbits.RB1来控制CS引脚。请确保这两个引脚正确连接到DAC7615的CS引脚,并确保在发送数据时CS引脚被正确地置低和置高。

4. 检查sendSPI函数:请检查您的sendSPI函数是否正确实现了SPI数据发送功能。确保在发送数据时,您正确地设置了MOSI引脚,并在每个时钟周期后读取MISO引脚(如果需要)。

5. 检查时序:请确保您的代码遵循DAC7615的SPI时序要求。特别是,在发送数据之前,确保CS引脚被置低,发送完数据后,CS引脚被置高。

6. 使用调试工具:如果您有条件,可以使用调试工具(如逻辑分析仪)来检查SPI通信的时序和数据是否正确。

7. 参考DAC7615数据手册:请仔细阅读DAC7615的数据手册,确保您了解其SPI通信协议和时序要求。

以下是您代码的一些修改建议:

```c
while(1) {
    PORTBbits.RB0 = 1; // CS置高
    PORTBbits.RB1 = 1; // LOADREG置高

    PORTBbits.RB0 = 0; // CS置低
    sendSPI(0x0F); // 发送2个字节
    delay();

    sendSPI(0xFF);

    PORTBbits.RB0 = 1; // CS置高
    PORTBbits.RB1 = 0; // LOADREG置低
}
```

请尝试这些建议,并根据您的具体情况进行调整。希望这些建议能帮助您解决问题。