ads1115差分采集负电压一直是65535,为什么?


  • ADS1115配置为差分方式(IN0为正,IN1为负)PGA=±2.048,供电电压3.3v,连续转换。
    当ADS1115芯片引脚口电压 对芯片GND量IN0=1.57,IN1=0.92,此时差分电压0.648,AD值为10410,一切正常
    当我改变外部电压正负后,ADS1115芯片引脚口电压 IN0=0.92,IN1=1.57,此时差分电压-0.648,AD值为65535,无论如何改变输入值这个数保持不变。
    当配置成单端采集时均能采到正常电压。

回帖(2)

李振云

2024-12-5 15:19:14
AD值为65535,  大体上是两条信号短路的情况, 也不太可能稳定的这个值,    如果稳定这个值,  倒是连接不良的可能性大了
举报

听风说梦

2024-12-5 17:55:16
从您的描述来看,ADS1115在差分模式下采集负电压时出现异常。以下是一些可能的原因和解决方案:

1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保IN0和IN1引脚连接到正确的输入信号,并且GND连接到公共地线。如果连接错误,可能会导致错误的读数。

2. 信号范围超出:ADS1115的输入信号范围是±2.048V。如果输入信号超出这个范围,可能会导致错误的读数。请确保您的输入信号在这个范围内。

3. 配置错误:请检查您的ADS1115配置是否正确。确保您已经正确设置了差分模式、PGA增益和采样率。错误的配置可能会导致错误的读数。

4. 软件问题:请检查您的代码是否正确处理了ADS1115的输出。确保您正确地读取了ADC值,并将其转换为实际的电压值。错误的代码可能会导致错误的读数。

5. 芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1115芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1115芯片,看看问题是否得到解决。

建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致ADS1115在差分模式下采集负电压异常的原因,并采取相应的解决方案。
举报