TI论坛
直播中

殷谷光

8年用户 1086经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]

如果INA226用于采集4-20mA的电路能否把shunt电阻设置为3欧姆?


  • 从手册上看,INA226的 Shunt voltage input range是–81.9175mV到 81.92mV,我理解是只要电流乘以电阻的值在此范围内即可,例如我要采集4-20mA的电流,把shunt电阻设置为3欧姆即可,但是Current sense amplifier error analysis INA226的工具里面设定shunt 电阻值最大只能是100毫欧
    请问如果INA226用于采集4-20mA的电路能否把shunt电阻设置为3欧姆?

回帖(2)

刘嵩

2024-11-29 17:36:05
在选择这个电阻值的时候,不能选择太大,也不能选择太小,太小需要考虑精度,太大需要考虑功耗,减小电阻会增加测量误差,增大电阻会减小误差同时会增大功耗,所以合理的选择这个Rshunt值非常有必要。
图片未能显示,方便的话建议将其放入附件,另外,您需要测量的电流多大? 需要输出多大幅值的电压?从而计算Rshunt值的大小。
举报

郭中

2024-11-30 16:21:45
首先,我们来分析一下INA226的Shunt voltage input range。根据您提供的信息,INA226的Shunt voltage input range是–81.9175mV到81.92mV。这意味着INA226可以处理的最大电压差为81.92mV。

接下来,我们来计算一下在4-20mA电流范围内,使用3欧姆shunt电阻时的电压差。根据欧姆定律,电压(V)= 电流(I)* 电阻(R)。我们可以计算出在4mA和20mA时的电压差:

1. 在4mA时,电压差 = 4mA * 3欧姆 = 0.012V = 12mV
2. 在20mA时,电压差 = 20mA * 3欧姆 = 0.06V = 60mV

从计算结果来看,使用3欧姆shunt电阻时,电压差在4-20mA电流范围内分别为12mV和60mV,都在INA226的Shunt voltage input range(–81.9175mV到81.92mV)之内。

然而,您提到在INA226的Current sense amplifier error analysis工具中,设定shunt电阻值最大只能是100毫欧。这可能是因为在实际应用中,shunt电阻的值越小,测量误差越小,精度越高。使用3欧姆的shunt电阻可能会导致较大的测量误差。

综上所述,从理论上讲,INA226可以用于采集4-20mA的电流,并将shunt电阻设置为3欧姆。但是,为了获得更高的测量精度和较小的误差,建议使用较小的shunt电阻值,例如100毫欧。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分