从您的描述来看,可能存在以下几个问题导致数据跳动大:
1. 电源稳定性:您提到使用了12V输入,通过7805转换为5V,再通过LM117-3.3转换为2路3.3V。请确保这些电源转换器的输出电压稳定,以及电源滤波是否足够。不稳定的电源可能会导致数据跳动。
2. 模拟开关:您提到使用了模拟开关来切换不同差阻式传感器。请确保模拟开关的通道隔离良好,避免通道之间的干扰。同时,检查模拟开关的驱动能力是否足够,以确保在切换时不会产生额外的噪声。
3. 运放设计:您提到通过运放设计成恒流电路测量差阻式传感器的两个电阻。请检查运放的电源稳定性、输入偏置电压和输入偏置电流是否在允许范围内,以及运放的带宽是否足够。
4. 电路布线:请检查电路布线是否存在不合理的地方,如过长的信号线、不合理的地线布局等,这些都可能导致信号干扰和数据跳动。
5. 传感器本身:请检查差阻式传感器本身是否存在问题,如接触不良、传感器老化等。
关于2路模拟开关的问题,当未接传感器时也能测到电压,可能是由于模拟开关的通道隔离不良或者信号线存在干扰。您可以尝试以下方法:
1. 检查模拟开关的通道隔离是否良好,如有问题请更换模拟开关。
2. 检查信号线的布线,确保信号线与电源线、地线等保持一定的距离,避免干扰。
3. 在模拟开关的输入端添加去耦电容,以减少噪声干扰。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
