根据您提供的信息,我们可以分析以下几个关键点:
1. 输入差分信号与ADC128D818共地时,IN0~IN7 PIN脚耐压为5.3V(电源V+为5.0V)。
2. 输入差分信号与ADC128D818不共地时,需要确定任意一组差分输入端(IN4-IN5、IN6-IN7)之间的差模电压限值。
3. CN1+与CN1-之间接入12V的直流电压,需要评估PIN脚是否有损坏风险。
首先,我们需要了解差分输入端的差模电压限值。差模电压是指两个差分输入端之间的电压差。在ADC128D818的数据手册中,通常会给出差模电压的最大限值。假设数据手册中给出的差模电压最大限值为V_diff_max。
接下来,我们需要考虑输入差分信号与ADC128D818不共地的情况。在这种情况下,差模电压限值可能会受到共地电阻的影响。共地电阻会导致差分输入端之间的电压分布发生变化,从而影响差模电压限值。为了确定这种情况下的差模电压限值,我们需要考虑共地电阻的大小以及ADC128D818的输入阻抗。
假设共地电阻为R_common,ADC128D818的输入阻抗为R_input。在这种情况下,差模电压限值可以近似为:
V_diff_not_common = V_diff_max * (R_input / (R_input + R_common))
最后,我们需要评估CN1+与CN1-之间接入12V的直流电压时,PIN脚是否有损坏风险。根据您提供的信息,IN0~IN7 PIN脚耐压为5.3V。因此,当CN1+与CN1-之间的电压为12V时,已经超过了PIN脚的耐压限值。这可能会导致PIN脚损坏。
综上所述,输入差分信号与ADC128D818不共地时,任意一组差分输入端(IN4-IN5、IN6-IN7)之间的差模电压限值可以通过上述公式计算得出。同时,CN1+与CN1-之间接入12V的直流电压时,PIN脚存在损坏风险。建议在实际应用中,确保输入差分信号与ADC128D818共地,并遵循数据手册中给出的电压限值要求。
