TI论坛
直播中

李娜

7年用户 1620经验值
私信 关注
[问答]

用LM321设计了一个PT1000的测温电路,怎么推导都跟输出电压对不上?


  • 我用LM321设计了一个PT1000的测温电路,怎么推导都跟输出电压对不上。

回帖(1)

张燕

2024-9-2 17:26:11
首先,我们需要了解PT1000传感器的工作原理以及LM321运放的基本特性。PT1000是一种负温度系数(NTC)热敏电阻,其电阻值随温度的升高而减小。而LM321是一款广泛使用的运算放大器,可以用于各种模拟电路设计。

在设计PT1000测温电路时,我们通常采用惠斯通电桥(Wheatstone bridge)电路。以下是设计步骤和推导过程:

1. 选择合适的惠斯通电桥电阻值:为了使电路在25℃时平衡,我们需要选择合适的电阻值。假设我们选择了R1、R2、R3和R4,使得R1/R2 = R3/R4。在25℃时,PT1000的电阻值约为1000Ω,我们可以将R1和R2设置为1000Ω,R3设置为一个较大的值,例如10000Ω,那么R4 = 10000 * 1000 / 1000 = 10000Ω。

2. 计算输出电压:当温度变化时,PT1000的电阻值会发生变化,导致惠斯通电桥失衡。此时,LM321的输出电压将与PT1000的电阻值变化成正比。设ΔR为PT1000电阻值的变化量,那么输出电压V_out = (R3 * ΔR) / (R1 + R2 + R3 + R4) * V_ref,其中V_ref为参考电压。

3. 将PT1000的电阻值变化转换为温度变化:PT1000的电阻值与温度的关系可以通过以下公式表示:R(T) = R0 * (1 + α * (T - T0)),其中R0为25℃时的电阻值(1000Ω),α为温度系数(-0.0039/℃),T为当前温度,T0为参考温度(25℃)。我们可以将ΔR表示为:ΔR = R(T) - R0 = R0 * α * (T - T0)。

4. 将ΔR代入输出电压公式:将ΔR代入V_out的公式,得到V_out = (R3 * R0 * α * (T - T0)) / (R1 + R2 + R3 + R4) * V_ref。

5. 检查计算结果:将实际测量的输出电压与计算结果进行比较,如果存在较大差异,可能是由于以下原因:

   a. 电阻值选择不当:重新选择电阻值,确保在25℃时惠斯通电桥平衡。
   b. 参考电压不准确:检查V_ref是否准确,必要时使用电压参考源。
   c. 电路连接错误:检查电路连接是否正确,确保没有短路或断路。
   d. 温度系数不准确:检查PT1000的温度系数是否准确,必要时重新校准。

通过以上步骤和推导过程,我们可以设计一个准确的PT1000测温电路。如果仍然存在问题,请仔细检查电路设计和计算过程,确保所有参数和公式都正确无误。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分