综合技术交流
直播中

哥儿

8年用户 913经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]

ModBus Scan32模拟软件的使用方法

Modbus采用主从式通信,日常使用较多的是Modbus RTU和Modbus TCP/IP两种协议。我司仪表较多为Modbus RTU协议,常用调试软件为第三方工具ModScan32,比较简单易懂的一款软件,下面介绍一下其使用方法。
       ModScan32用来模拟主设备。它可以发送指令到从机设备(使用Modbus协议的智能仪表终端设备)中,从机响应之后,就可以在界面上返回相应寄存器的数据。
      
一、首先要保证外部的连接线正确连接好,确认数据线连接正常。
下面打开软件界面,如下图:


第一步、点击菜单栏 连接设置-->连接,出现连接的详细信息 对话框;


第二步、单击 协议选择 进入下一步;


第三步、通讯参数设定;

注:
1、当通讯接口是串口时需要确定现在具体使用的是PC机的哪个串口。一般情况PC机集成配置 的串口为COM1,通过USB接口扩展的为COM3或COM4(具体机器会有所不同)。
2、通讯参数的选择要与从站(仪表/设备)中的设置一致,包括通讯速率、数据长度、奇偶校验和停止位。其中的“rotocol Selection”选择默认的“RTU”模式。
3、Device Id——从站仪表/设备地址号
4、Address——读取的起始寄存器地址
5、Length——需要读取的寄存器个数(一般建议先读少量寄存器,确认通讯上了之后再批量读多个寄存器数据。)
二、Modbus
1、在监视区的“MODBUS Point Type”中选择通讯的Modbus寄存器类型。

01:COIL STATUS  ——读写开关量类型DO
02:INPUT STATUS ——读开关量类型DI
03:HOLDING REGUSTE ——读写WORD类型
04:INPUT REGISTER ——读WORD类型
按照硬件产品说明书指导选择哪一种类型,常规modbus规约读取使用03功能码
2、检查通讯电缆,确认线路没有问题后点击快捷键,连接通讯。观察数据显示区的信息。

3、 寄存器数据显示区域,数据格式可选:二进制、八进制、十进制、十六进制格式。



更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分