英飞凌
直播中

杨帆

7年用户 1409经验值
私信 关注

请问TC397 QSPI Short Data mode是否每次都需要写BACON?

使用TC397的Short Data mode,按照手册内容每次传输都需要先写一次BACONEntry
但在实际测试中,BACON.DL设置为7(8bits),BACON.BYTE = 0,BACON.LAST = 1
需要传输64Bytes,在第一次写完BACONEntry后DMA开始搬运数据,按理说每次搬运完8bits数据后需要重新写一次BACONEntry后才能开始下次发送,但是实际测试发现不需要每次都重新写BACONEntry,DMA会一直搬运完64Byte,SPI能够正常发送数据,后续尝试直接写DATAEntry,发现写完DATAEntry后也会触发后续的发送,不需要每次都写BACONEntry,请问这样对于Short Data mode合理吗




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                        

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分