xmc1400的VADC_EMUX例程无法进入中断的原因?

我使用的是xmc1400的boot开发板,使用过程中我发现MTB里xmc1400的VADC_EMUX例程无法进入滴答定时器中断导致不能触发adc转换,这个是例程问题吗?

回帖(1)

张虎豹

2024-5-21 17:16:52
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:

1. 检查硬件连接:首先确保VADC_EMUX的硬件连接正确,没有损坏或松动的元件。

2. 检查初始化代码:检查VADC_EMUX例程的初始化代码,确保所有必要的设置都已正确配置。这包括时钟设置、ADC通道配置、中断配置等。

3. 检查中断配置:确保滴答定时器的中断已经正确配置,包括中断优先级、中断使能等。同时,检查中断服务程序(ISR)是否正确编写,以确保在中断触发时能够正确执行。

4. 检查中断使能状态:使用调试工具(如Keil MDK)查看运行时的中断使能状态,确保滴答定时器中断已经使能。

5. 检查中断触发条件:检查滴答定时器的触发条件是否满足,例如定时器是否已经启动,计数器是否达到设定的值等。

6. 检查VADC_EMUX例程代码:检查VADC_EMUX例程的代码,确保没有逻辑错误或遗漏。如果可能,尝试使用其他类似的例程进行测试,以排除例程问题。

7. 更新软件和固件:确保使用的软件(如编译器、IDE等)和固件(如CMSIS、BSP等)是最新版本,以避免因软件或固件问题导致的问题。

8. 查阅官方文档和社区:查阅XMC1400的官方文档,看看是否有关于VADC_EMUX例程的相关信息。同时,可以在相关社区或论坛中寻求帮助,看看是否有其他人遇到过类似问题。

通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找到导致VADC_EMUX例程无法进入滴答定时器中断的原因。如果问题仍然无法解决,建议联系XMC1400的技术支持寻求帮助。