F334 HRTIM的PA12引脚的数字FAULT保护配置如下:
1. 首先,需要使能PA12引脚的数字FAULT保护。可以通过HRTIM的HRTIM_FLTxR寄存器来配置。例如,要使能PA12引脚的FAULT1保护,可以设置HRTIM_FLTINyR1寄存器的FLT1E位为1。
2. 然后,需要配置FAULT输入的触发条件。可以通过HRTIM的HRTIM_FLTxR寄存器来设置。例如,要配置PA12引脚上的FAULT1输入为上升沿触发,可以设置HRTIM_FLTINyR1寄存器的FLT1SRC位为1。
3. 接下来,需要选择FAULT输入的信号源。可以通过HRTIM的HRTIM_FLTxR寄存器来选择。例如,要选择PA12引脚作为FAULT1输入的信号源,可以设置HRTIM_FLTINyR1寄存器的FLT1P的对应位。
4. 最后,可能还需要配置FAULT输入的滤波器和延时。可以通过HRTIM的HRTIM_FLTINyR寄存器来设置。例如,要配置PA12引脚上的FAULT1输入使用64个时钟周期的滤波器和无延时,可以将HRTIM_FLTINyR1寄存器的FLT1F位设置为0,并将FLT1LCK位设置为1。
以上所列步骤是配置PA12引脚数字FAULT保护的基本步骤,具体的配置可能会根据你的应用需求而有所不同。建议参考相关的参考手册和资料,以获取更详细的配置信息。
