STM32
登录
直播中
王斌
7年用户
1299经验值
私信
关注
[问答]
STM32L051C8T6 HAL进入STOP模式RTC唤醒后,ADC采样值不对怎么解决?
开启该帖子的消息推送
STM32L0
HAL
STM32
L051C8T6 HAL 进入STOP模式 RTC唤醒后,ADC采样值不对!
程序如果不进入STOP模式,ADC在WHILE(1)主程序,采样结果正常,但是程序进入STOP模式,RTC唤醒返回,哪怕是给ADC执行重新初始化,采样ADC采样值都不正常。
有没有亲 也遇到过这样的问题?该怎么解决?谢谢!
[
回帖
(1)
武妹
2024-3-25 16:10:21
stop模式唤醒后,系统时钟默认MSI或HSI,你看看是否有必要在唤醒后做时钟的重新配置,然后就是ADC的再配置。你可以在唤醒后稍作延时再做后续操作。