STM32H723 ,用
tiM1 的update 事件作为trgo2 去触发ADC 注入采样 ,ADC1和ADC2 设置成双通道注入+规则同时采样模式(规则采样没有启动),在update的中断中去读取ADC 注入采样的转换结果,发现ADC 的采样转换时间占了整个中断周期。如果将注入采样的触发用软件触发,并且在中断函数的开始处软件触发ADC 注入采样,这时候采样转换的时间只有几个微秒。
好像update trgo2 触发ADC有一个周期的延时,ADC 采样转换慢并不是真的采样转换时间,而是在等trgo2 信号。这是因为TIM1的寄存器设置不对还是其他原因?