单片机/MCU论坛
直播中

张玲

7年用户 1239经验值
私信 关注

DIAG_OLONEN.MUX位被编程为与通道对应的值(0000B → 0111B)时有什么注意事项?

当DIAG_OLONEN.MUX 位被编程为与通道对应的值(0000B → 0111B)时,内部多路复用器将对所选的通道在导通状态下进行负载开路检测。此时,有什么注意事项?                                                                                                                                         

回帖(1)

李朗雯

2024-2-4 15:53:23
建议在激活诊断前,通道导通的状态至少持续tON时长。在 tOLONSET 之后,所选通道的相应 位DIAG_OLON.OUTn可用。DIAG_OLON 寄存器里的其它位都设置为默认值 (“0B”)。每当读出寄存器时,这些位被 刷新。                                                                                                                                                                                          
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分