TC377的DSADC标定结果不稳定是什么原因?

大家好!按手册中的要求,每次复位后必须对DSADC进行标定,但实测发现,每次标定得到的系数都不一样,对于同一个正弦波信号,采样得到的结果也不一样,输入的正弦波为3.27V,每次复位采样得到的电压都不一样,最小到3.05V,最大到3.33V。如果复位后不使能标定,那么采样得到的结果就很稳定,每次复位后的采样值都是3.27V,请问这是什么原因?

回帖(1)

fejlkel

2024-2-4 16:11:15
导致 DSADC 标定结果不稳定的原因可能有以下几点:

1. 系统噪声:复位后系统的噪声水平可能会发生变化,导致每次标定得到的系数不一样。噪声可能来自于电源干扰、环境电磁干扰等因素。

2. 温度变化:温度变化会影响电路的性能,包括传感器和模数转换器。温度变化可能导致工作点漂移,进而影响标定结果的稳定性。

3. 电源波动:复位后,电源的电压水平可能会有波动,特别是电源的稳压性能不好时,可能会导致标定结果的不稳定。

4. 输入信号的波动:如果输入的正弦波信号本身存在波动,特别是在低频或高频部分,可能会导致采样得到的结果也有波动。

综上所述,建议您检查系统的电源质量、温度变化情况、输入信号的稳定性等因素,以确定导致 DSADC 标定结果不稳定的具体原因,并针对性地采取相应的措施进行解决。