S6J324低功耗模式下唤醒后IO口会发出900us脉冲信号是为什么?

目前使用S6J324,当MCU处于低功耗模式下,使用外部引脚上升沿中断唤醒,并复位,MCU的某些引脚会发出脉冲信号,持续900us,这部分引脚会控制一些LED灯,所以对我们的产品有很明显的影响。
使用P2.22作为唤醒引脚。唤醒后并复位,发现P0.8(实际不止是P0.8这个引脚)会发送脉冲信号。
已经排查的过程:将P0.8配置成下拉输出,或者输入模式都不行。测试发现,P0.8发送脉冲信号的时候,代码还未跑到
配置IO的地方。所以P0.8无论配置成什么模式,都不会影响唤醒复位后发送脉冲信号。 下图是P0.8脉冲信号示波器现象。
配置代码附上,请您帮忙看下是什么问题。谢谢!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

回帖(1)

温暖镜头

2024-1-18 16:43:24
根据您提供的信息,P0.8引脚在低功耗模式下唤醒后会发出脉冲信号,且无论其配置模式如何都无法影响该信号的发出。这可能是因为在唤醒和复位过程中,引脚的状态发生了瞬时变化,导致了脉冲信号的产生。

为了进一步解决这个问题,建议您按照以下步骤进行排查:

1. 确保S6J324的引脚配置正确,使用正确的配置寄存器和位操作进行配置。

2. 确保芯片配置正确,并且唤醒功能已经正确启用。

3. 检查其他引脚是否也会发出脉冲信号,以确定是否只有P0.8引脚存在这个问题。

4. 确认是否有其他外部电路或器件与P0.8引脚连接,可能会干扰引脚信号。检查电路设计和接线是否正确。