我也遇到类似问题了。奥克斯kfr-35gw/sqb+3。因为大夏天的,小朋友误开成制热模式了。等我进屋发现空调液晶显示E4。遥控关机还是E4。拔电源插头,重开正常,内外机风扇都正常转,也有冷风。但不能用空调来调高温度,调高温度,过几分钟就E4,内机风扇不转,外机风扇也不转。再拔电源重开,开始正常,运转几分钟就E4了。
数字万用表测了室内风机启动电容ccb61 1.5uf,测量电容值1.43uf。室外风机启动电容ccb61 1.5uf,测量电容值1.28uf。室外压缩机启动电容ccb65a-1 35uf,测量电容值35.3uf。
不晓得问题出在哪里?
我也遇到类似问题了。