ADUC841输入的时候究竟需不需要加电压跟随器做缓冲?

这是第二个我用的ADUC8XX的案子了。对于我要问的问题,我就简单明了说吧。
第一、我用的是ADUC841
第二、我现在用的是ADC0通道,输入的电压源是1.5V
第三、我用的是内置基准源。
第四、我用的WASP测试的,用这个排除程序问题。
我的问题是,1.5V在2.5V基准下应该是0x0999   ...现在就只有0x0773左右?(1.2V)
之前用的那个ADUC814的解决办法是接OP491解决的(ADI开发板给出的方案)
我也知道,加上去肯定就没问题了。
我想问的是这个东西不加外部缓冲如何采集到正确的电压值?这几个参数反复试过,始终都是在7XX左右


回帖(1)

半导体开发

2024-1-15 16:53:01
根据您的描述,您想知道在使用ADUC841时是否需要加电压跟随器进行缓冲。

在某些情况下,使用电压跟随器可以改善ADC输入的精度和稳定性。由于ADUC841具有内置基准源,一般情况下,您可以直接使用内置基准源进行ADC的校准,并直接将1.5V输入给ADC0通道。但是,由于ADC输入阻抗的原因,当电压信号源的输出阻抗较高时,可能会影响ADC测量值的准确性。

如果您发现ADC测量值始终偏低,可能是因为输入阻抗问题导致的电压下降。在这种情况下,您可以考虑使用外部缓冲放大器来降低输入阻抗,从而确保更准确的ADC测量值。

您提到之前使用ADUC814时使用了OP491作为外部缓冲解决方案,这是一种常见的方法。如果您想确保准确的电压测量值,那么添加外部缓冲放大器是一个可行的解决方案。

总结起来,如果您发现ADC测量值始终偏低,可以考虑使用外部缓冲放大器来改善输入阻抗,并确保准确的电压测量值。