ADUC7020 PWM调节占空比的时,为什么万用表测试输出电压也在变化?

1.测试过程中,发现ADUC7020     P.6口配置为PLA输出时,输出电压较低,外面接个LED灯都无法正常点亮,串接510欧姆电阻,(很暗),但是配置为普通IO却是好的,不知有没有人也遇到过。
2.P.6口配置为PLA输出时,输出波形有毛刺,不知有没有人也遇到过。
3.为什么PWM调节占空比的时候,万用表测试输出电压也在变化(0.3V-3.1V),示波器显示的波形占空比变化的同时幅度确实也在变化!

回帖(1)

吴凡

2024-1-12 16:30:24
可能是由于ADUC7020的PWM输出和万用表的测量方式有关。PWM信号是一种脉冲信号,它的占空比代表了脉冲高电平和低电平的时长比例。当你调节PWM的占空比时,实际上是改变了脉冲高电平和低电平的时长,从而改变了平均输出电压。

万用表在测量PWM信号时,可能是通过采样平均的方式来计算平均电压值。由于PWM信号是周期性变化的,万用表的采样间隔可能无法与PWM信号完全同步,导致测量到的平均电压值会有一定的误差。这个误差可能会随着PWM的占空比变化而变化。

另外,ADUC7020的PWM输出可能存在一些毛刺或干扰,这也可能影响到万用表的测量结果和LED的正常点亮。你可以尝试加入合适的滤波电路来减少干扰。

总的来说,万用表测试输出电压也在变化可能是由于测量误差以及ADUC7020的PWM输出本身的特性导致的。如果你需要获得更准确的结果,建议使用示波器进行测量。